请教:三相电机的补偿容量如何计算
请教:三相电机的补偿容量如何计算
水泵机组配套电动机额定运行时的功率因数为0.83,为提高供电质量,考虑运行的灵活性,设计采用分散补偿的补偿方式进行无功补偿,每台电机的无功补偿的量是多少? (自己算的结果和别人算的不一样,又没法问,请教大家)
电机参数:单机功率kW:220KW/轴功率kW:轴功率kW:181.6/功率因数:0.83
发布于
2011-02-16 14:11:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
白工
如果是就地补偿,应该按0.9倍的空载电流*电压。
2011-02-17 10:25:17
来自 PC
评论
举报
zyhidw
谢谢您的热心回答!!谢谢