土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:三相电机的补偿容量如何计算
水泵机组配套电动机额定运行时的功率因数为0.83,为提高供电质量,考虑运行的灵活性,设计采用分散补偿的补偿方式进行无功补偿,每台电机的无功补偿的量是多少? (自己算的结果和别人算的不一样,又没法问,请教大家)
电机参数:单机功率kW:220KW/轴功率kW:轴功率kW:181.6/功率因数:0.83

全部回答(3 )

  • 白工
    如果是就地补偿,应该按0.9倍的空载电流*电压。
    2011-02-17 10:25:17 来自 PC 评论 举报
  • zyhidw
    谢谢您的热心回答!!谢谢
    2011-02-17 09:01:17 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10