土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
请教:三相电机的补偿容量如何计算
请教:三相电机的补偿容量如何计算
水泵机组配套电动机额定运行时的功率因数为0.83,为提高供电质量,考虑运行的灵活性,设计采用分散补偿的补偿方式进行无功补偿,每台电机的无功补偿的量是多少? (自己算的结果和别人算的不一样,又没法问,请教大家)
电机参数:单机功率kW:220KW/轴功率kW:轴功率kW:181.6/功率因数:0.83
发布于
2011-02-16 14:11:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
白工
如果是就地补偿,应该按0.9倍的空载电流*电压。
2011-02-17 10:25:17
来自 PC
评论
举报
zyhidw
谢谢您的热心回答!!谢谢
2011-02-17 09:01:17
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zyhidw
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
24
回复
74
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.89 万条内容 · 2154 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )