土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 高压真空接触器和断路器分合闸线圈电压的要求

高压真空接触器和断路器分合闸线圈电压的要求

发布于:2006-03-20 14:04:20 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
对高压真空接触器和断路器分合闸线圈工作电压的要求,什么标准上有介绍,能否传一个上来?
二者的最小工作电压与额定电压是什么关系,以分闸线圈为例,若在线圈两端电压只有额定电压的50%,能否正常分闸,工作可靠吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • shflyb
    shflyb 沙发
    上海飞龙仪表电器有限公司的CJ20JB、CJ40JB系列新一代恒磁保持交流接触器产品,主要适用寸:交流50HZ或60HZ,额定工作电压至660V,电流63A至1000A的电力系统中远距离频繁接通和分断电路。并与适当的热继电器或电子式保护装置组合成电动机起动器之用,以保护可能发生过载的电器。
    产品特点:
    ●省电 原一年电费3000元,现一年电费仅4元,节能99.5%以上。
    ●可靠 现有自检系统,保险系统吸合释放自如。
    ●环保 原发热大、噪音大、现无发热、无噪音、无污染。
    ●寿命长 原触点吸引线圈易烧坏,现触点压力恒定寿命长,吸引线圈终身免修。
    本产品是最先进的交流接触器之一,获得国家发明专利,为国家省电,为企业省钱。
    2006-04-05 16:58:05

    回复 举报
    赞同0
  • liujiefeng
    liujiefeng 板凳
    分闸线圈:
    65%~120%Ue可靠分闸
    <30%Ue连续3次不允许分闸
    合闸线圈:
    80%~110%Ue可靠合闸
    2006-03-20 15:20:20

    回复 举报