土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 铜排改成电缆的问题!

铜排改成电缆的问题!

发布于:2011-02-16 13:20:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
由于特殊原因,原变压器至低压柜的母排,现需要改成电缆

已知变压器为630,原铜排为80*6 现在应该用多大的电缆替换,具体依据是什么?仅仅计算电流可以么?
  • 淮岸听风
    淮岸听风 沙发
    从载流量上看,240的电缆三拼可以满足要求,但是得看现场接线是否方便,建议将三拼的电缆接在变压器低压出线铜排的不同螺母上。在与变压器出线铜排处还得采用软连接。以降低短路时电缆的电动力产生的扭矩变形。
    2011-02-16 14:16:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助!35kv半户外变电所设计

大家好我是一名新手最近接了一个活是35kv临时变电所要求是35kv设备布置在室外,6kv设备布置在室内由于自己是新手第一次做变电所哪位大侠能帮忙给个全面的图纸参考下不小弟在此谢谢了QQ1195399292

回帖成功