土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 填海工程填土要填到什么标高合适?

填海工程填土要填到什么标高合适?

发布于:2011-02-16 11:16:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现有一工程要填出一座人工岛,在上面建高层。设计填土标高填到什么位置好呢,甲方想填到地下室底,这样的话两侧的图岂不是没有嵌固作用?
填到室外地面标高的话,地下室施工又要再挖出基坑,是不是又浪费了?
希望高人指点

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • supercat0078
    supercat0078 沙发
    个人以为,不论填土标高到哪里,高层建筑施工时地下室的施工基坑开挖都是必不可少的。不同点在于:如果填土到地下室底的话,基础是没有土体围护的,周边的土体密实度较弱。而填土到室外标高的话,因为填土是分层压实了的,那么填土到室外标高以后,再进行基坑开挖,基坑周围的土体也是压实挤密过的,承载力会得到提高。
    2011-03-23 10:19:23

    回复 举报
    赞同0
  • jujun82
    jujun82 板凳
    到底有没有明白人啊
    2011-02-17 11:18:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。