新建筑抗震设计规范中7.1.5规定装配式楼盖7度不超过11m,我现在设计的屋盖及楼盖采用预制楼板,3层,进深6.9
m,现顶层端部要设置一个14.5m的大房间。请问如果我只把这一个大房间改为现浇楼盖是否满足规范的规定(规范上说现浇楼盖抗震横墙间距的间距为15m)?局部房间现浇楼盖按装配式楼盖考虑还是应该按现浇楼盖考虑?大家有什么好的方法满足规范的的要求?
[
本帖最后由 gyg033 于 2011-2-16 10:15 编辑 ]
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
wangkai1022_cn
沙发
太复杂了 学习中
2011-03-21 20:51:21
赞同0
-
wangkai1022_cn
板凳
新抗规 7.15 注 1 有说明 多层砌体房屋的顶层,最大衡强间距应允许适当放宽,但应采取相应加强措施
2011-03-20 01:04:20