土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 问个有关抗震横墙间距的问题??求高手!

问个有关抗震横墙间距的问题??求高手!

发布于:2011-02-16 09:58:16 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
新建筑抗震设计规范中7.1.5规定装配式楼盖7度不超过11m,我现在设计的屋盖及楼盖采用预制楼板,3层,进深6.9
m,现顶层端部要设置一个14.5m的大房间。请问如果我只把这一个大房间改为现浇楼盖是否满足规范的规定(规范上说现浇楼盖抗震横墙间距的间距为15m)?局部房间现浇楼盖按装配式楼盖考虑还是应该按现浇楼盖考虑?大家有什么好的方法满足规范的的要求?

[ 本帖最后由 gyg033 于 2011-2-16 10:15 编辑 ]

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • wangkai1022_cn
    太复杂了 学习中
    2011-03-21 20:51:21

    回复 举报
    赞同0
  • wangkai1022_cn
    新抗规 7.15 注 1 有说明 多层砌体房屋的顶层,最大衡强间距应允许适当放宽,但应采取相应加强措施
    2011-03-20 01:04:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.11 万条内容 · 437 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家普通砖都采用什么砖?

6度区,7层,达到新抗规限值,采用普通砖,一般用什么普通砖呢,不可以用粘土砖了。

回帖成功