土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助;高压YJV22电缆埋地敷设规范问题

求助;高压YJV22电缆埋地敷设规范问题

发布于:2011-02-16 07:24:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求助:现有YJV22-10KV电缆3×70平方电缆三条,埋地敷设需要穿过厂区马路(重负荷),人行道(一般负荷),绿化带(基本无负荷)。过马路目前有预埋镀锌管,关键是在人行道上和绿化带下埋地敷设如何设计才符合规范?

个人理解YJV22已经有铠装保护了。过人行道和绿化带直接埋地就行.还需要穿镀锌管吗?或者需要像以下规范中说的要加保护板吗?
GB50168-2006 其中5.2.5条:直埋电缆的上、下部应铺以不小于100mm厚的软土或沙层,并加盖保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm,保护板可采用混凝土盖板或砖块.。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 吾心若兰
    吾心若兰 沙发
    需要规范中说的要加保护板
    2011-02-19 20:15:19

    回复 举报
    赞同0
  • zwx345
    zwx345 板凳
    直接敷设上、下面可以垫50-100mm细沙,上面用砖盖住后掩埋。
    2011-02-19 13:40:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教前辈,为何电容投入越多,功率因数越小

我们单位的电容柜用深圳华冠JKF-12D无功补偿控制器来控制12个电容,我设定0.92投入,1.00退出,【负荷基本上以日光灯为主(电感日光灯为50%,电子镇流器日光灯为50%)每相电流约为800-900A】自动投入第一个电容时功率因数变为0.88,自动投入第二个电容时功率因数变为0.80,自动投入第三个电容时功率因数变为0.78,电流越来越大,电容连续投入12个。我现在手动投入4只电容,其余8个电容拔掉保险。【如果我设定0.88投入,0.99退出,无功补偿控制器就不动作,不投入电容,每相电流约为900-1000A】。

回帖成功

经验值 +10