求助;高压YJV22电缆埋地敷设规范问题

发布于:2011-02-16 07:24:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求助:现有YJV22-10KV电缆3×70平方电缆三条,埋地敷设需要穿过厂区马路(重负荷),人行道(一般负荷),绿化带(基本无负荷)。过马路目前有预埋镀锌管,关键是在人行道上和绿化带下埋地敷设如何设计才符合规范?

个人理解YJV22已经有铠装保护了。过人行道和绿化带直接埋地就行.还需要穿镀锌管吗?或者需要像以下规范中说的要加保护板吗?
GB50168-2006 其中5.2.5条:直埋电缆的上、下部应铺以不小于100mm厚的软土或沙层,并加盖保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm,保护板可采用混凝土盖板或砖块.。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 吾心若兰
    吾心若兰 沙发
    需要规范中说的要加保护板
    2011-02-19 20:15:19

    回复 举报
    赞同0
  • zwx345
    zwx345 板凳
    直接敷设上、下面可以垫50-100mm细沙,上面用砖盖住后掩埋。