土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 请教:山区闸坝设计中遇见的一些问题

请教:山区闸坝设计中遇见的一些问题

发布于:2006-03-20 11:01:20 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
大家好,小弟刚参加工作不久,现从事一闸坝的可研设计工作,在工作中我有一些问题没有搞清楚,特向各位大哥请教一下:
1、山区的闸坝一般条件下闸坝下游是没有水的,在进行消能计算的时候,下游水深如何计算?可以根据所放流量按渠道水深计算吗?如果计算出的跃后水深远大于下游水深,按理应设消力池,消力池的作用是将远离水跃变为淹没水跃,此时消力池中水都没有,基本上就没有发挥功能了啊。可不可以取消消力池改为一定坡度的长护坦加海漫设计?
2、谁有这种类型闸坝设计方面的资料,可否传点给我。
谢谢大家!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • yjyong
    yjyong 沙发
    在山区,消力池的设置主要是考虑洪水期的运行工况,因此,应以设计洪水来确定消力池的设置
    2008-05-19 10:56:19

    回复 举报
    赞同0
  • hsl1962
    hsl1962 板凳
    当消能傅氏数较低时(如为2左右),对岩石河床可以考虑不设消能工,因为消能效果不好
    2007-04-23 14:52:23

    回复 举报
    赞同0