土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 漏电的问题

漏电的问题

发布于:2011-02-15 19:41:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在一台变压器供电系统有一个总开关带甲乙两台分开关分别向下级负荷供电。
甲开关下级负荷漏电应该自身跳闸。但甲故障没有排除,继续送电甲开关不动作。乙开关却因漏电动作跳闸,乙本身无故障。
为什么?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yc0370
    yc0370 沙发
    我们这里漏电可以试送两次,最终原因甲开关下级电缆相线一相接地。
    2011-02-28 21:36:28

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “但甲故障没有排除,继续送电甲开关不动作。乙开关却因漏电动作跳闸,乙本身无故障。
    为什么?”

    一、故障没排除就送电,违反规定;

    二、故障没排除送电,且开关不动作!(二次)线路或开关有问题,不应该让它存在!!!

    三、乙开关到底是什么原因跳闸,必须要查清楚,是甲线路原因?那就是选择性错误!不能让它存在。
    2011-02-27 10:04:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

名牌缺失情况下如何判断线圈的额定电压

给施耐德NSX系列开关安装分励脱扣线圈,装好了才发现线圈有220V和380V两种,线圈名牌在安装过程中有的已经脱落,现在用什么方法可以区分两种不同电压等级的线圈,请各位大侠帮忙,用电阻法应该可以吧,不过这种方法准确率不是很高

回帖成功

经验值 +10