土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 深基坑地下连续墙设计方面的问题?

深基坑地下连续墙设计方面的问题?

发布于:2011-02-15 16:02:15 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
请教深基坑地下连续墙设计方面的问题:
1、地下连续墙的配筋计算方法?
2、地下连续墙埋入坑底下部的长度如何确定?
3、地下连续墙与地下室底板、楼板连接处的内力计算,连接大样图?如采取预埋钢筋连接,钢筋数量如何确定?
望高手指教,学习?

[ 本帖最后由 ljl96701-2008 于 2011-2-15 16:03 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ljl96701-2008
    ljl96701-2008 沙发
    谢谢!我在武汉从事深基坑工程方面的工作,希望同行朋友多多指教、相互交流!
    2011-02-16 15:32:16

    回复 举报
    赞同0
  • wcddxshfd
    wcddxshfd 板凳
    1、地下连续墙配筋一般都是按照单向板来设计,按正常使用状态 和 基坑开挖状态中的最不利状态进行设计,一般都是由基坑开挖产生的弯矩来控制。
    2、地下连续墙埋入坑底以下深度,由土质条件决定,计算其整体稳定性、抗隆起、抗渗等。
    3、地下连续墙与底板、中楼板连接,对底板因为钢筋较粗,一般采用钢筋接驳器,中楼板采用预埋钢筋的方式。此处一般采取一些构造措施即可,无需计算。
    地下连续墙的设计,如果对两墙合一的话,涉及到结构和岩土两个专业,而且很多都采用逆作法施工地下室,比较复杂,需要几个人相互协作,同时还需要考虑到施工荷载,如挖机、土方车等。我也在学习中,有问题再交流。
    2011-02-15 19:32:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

岩土工程

返回版块

1.59 万条内容 · 372 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

岩土加固理论数值实现及地下工程应用

岩土加固理论数值实现及地下工程应用

回帖成功

经验值 +10