请教:关于住宅采暖主管入各个单元管井是否设地沟
请教:关于住宅采暖主管入各个单元管井是否设地沟
住宅无地下室,室外直埋,室内管井不靠外墙靠走道,我想问下这种情况是不是一定要在室内做地沟?打算做法是:各单元主管水平同程,在立管底部设调节阀,相当于主管入各单元管井没有任何阀门。不知这样是不是就可以不用做地沟?还有做同程了我觉得加一个调节阀即可没有必要加平衡阀吧?
请教高手解答
发布于
2011-02-15 15:41:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
vk3001h
假如某一根立管需要检修,您把立管总阀关了,您得泄水吧?泄水阀必须在立管最底部吧?如果直埋,立管最底部在土里呢。您把泄水阀门埋土里?咋泄水啊?什么情况室内干管可以直埋?每单元独立设入户管;入户表、阀均设在室外表井(小室)内。这种情况,室内干管可以直埋。因为通常表、阀等属于易损件,管道轻易不坏。
2011-05-04 18:14:04
来自 PC
评论
举报
jiajing2005
重新看了下该贴,还是觉得设管沟应该好些,以后检修方便些
2011-04-23 22:24:23