土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教关于合用前室采暖

请教关于合用前室采暖

发布于:2011-02-15 15:29:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
头一次做东北项目,审图中提到合用前室均应采暖,如不采暖,则前室内所设的消火栓和消防管道在冬季易冻,无法正常工作。给排水是另外一个人做的,我想问:这种是前室采暖好呢还是让给排水加电伴热好呢,如果采暖如何做,是从立管上接支管还是做单独的立管?
谢谢!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • dongruilin88
    dongruilin88 沙发
    还是做采暖吧,单独供暖立管,不像寒冷型区域,我们一般立管设计在管井中,做普通保温,在最冷阶段投入电伴热,
    2011-07-15 09:03:15

    回复 举报
    赞同0
  • rsouping
    rsouping 板凳
    楼上的说得都对 谁都知道 做采暖好 ,但没有从费用上考虑 。我是沈阳的 专业做伴热系统的 我最远做过双鸭山的工程。我们设计都是按照极端温度零下40度设计 所以说根本没有做完伴热系统还能把管子冻了得情况。如果有电伴热方面的问题 可以找我 Q:174013688
    2011-07-13 11:32:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多