土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 求助:蒸发器冷却空气的湿工况条件下计算制冷量

求助:蒸发器冷却空气的湿工况条件下计算制冷量

发布于:2011-02-15 15:15:15 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
在蒸发器冷却空气的湿工况条件下
根据表格数据

其中热量
进口32度 70%查得 i进=91.42kj/kg
出口21度100%查得 i出=61.41kj/kg
空气密度约取1.18kg/m3
风量据表格取12m3/s
则热量=1.18*12*(91-61)=424KW

而同时可以看出含湿量也降低了20.3到14.9
凝结水为325kg/h
这样潜热=2430KJ/kg*325kg/3600s=220KW

这两部分的关系是热量减少和湿量降低相加得到总制冷量吗?

谢谢

蒸发器参数截图.jpg

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • killzx99
    killzx99 沙发

    多亏师傅指点!
    2011-08-16 14:54:16

    回复 举报
    赞同0
  • zqczqb
    zqczqb 板凳
    进来学习下 呵呵
    2011-03-29 18:13:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷库设计规范GB50072-2010.pdf

冷库设计规范GB50072-2010.pdf

回帖成功

经验值 +10