根据新自喷规范,按喷水强度和保护面积算出的喷淋水量是否还要乘以1.3的系数?
根据新自喷规范,按喷水强度和保护面积算出的喷淋水量是否还要乘以1.3的系数?
根据新自喷规范,按喷水强度和保护面积算出的喷淋水量是否还要乘以1.3的系数?比如中危险级二类,水量是21.3还是27.7?
发布于
2002-10-23 14:21:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
q131427
新规范并无要求乘以1.3的系数.
为此前些天还是一位审图者争论过.
2002-10-29 16:07:29
来自 PC
评论
举报
sizhilu
现在要把作用面积内一个喷头一个喷头的都算出来。请使用我写的水力计算程序。
2002-10-29 08:29:29
来自 PC
评论
举报
加载更多