2.室内消火栓不应设于封闭楼梯间内隔墙及前室墙壁,否则违背强条.
3.喷淋水泵到湿式报警阀,当湿式报警阀为两组以上则应成环状连通.见喷规GB50084-2001
10.1.4
4.室内消火栓稳压泵的Q=5.0L/S见高规GB50045-95 7.4.8.1及其条文说明
5.当大便器达6个及6个以上,应设环形通气管,但底层2#卫生间未设
6.喷淋水泵吸水管流速太大远超规范规定1.2m/s;消火栓泵也超规范规定1.2m/s;
7.喷淋水泵吸水管图中无过滤器.
8.平面图上漏喷淋泄水装置