土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 110变电站,110侧中性点放电间隙与避雷器有啥区别?

110变电站,110侧中性点放电间隙与避雷器有啥区别?

发布于:2011-02-15 12:05:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
如题,为什么要加个放电间隙???

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • honbwang
    honbwang 沙发
    板凳讲的更贴切些,主要还是内过电压。
    以前一段时间高压主变都死接地,后来单相短路电流太大了,才出现在接地系统部分主变不接地的方式,中性点用避雷器保护,但是在断路器非全相动作时,避雷器热容量不够,爆了几次后,就在避雷器上并间隙,击穿电压比避雷器动作电压高一点,主要保护避雷器,之后有的地方调整间隙距离,把避雷器取消了,直接用间隙保护,有的地方考虑间隙不好配合还有截波啥的还是保留避雷器,新的国网通用设计也尊重地方习惯,没有把这个定死。
    2011-07-03 23:00:03

    回复 举报
    赞同0
  • yayacs1980
    yayacs1980 板凳
    二楼是正解 学习了
    2011-06-19 16:40:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 597 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急求电缆桥架弯头制作方法

大家好!各位师傅们麻烦你们告诉兄弟你们制作桥架弯头的方法,还有你们在做桥架时如何计算爬坡的长度?最好能告诉我你们使用的具体公式。谢谢大家!

回帖成功

经验值 +10