土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于双重电源

关于双重电源

发布于:2011-02-15 11:50:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在新的《供配电设计规范》2009要求一级负荷需要双重电源供电,我去年设计的一个项目,为一类高层商住楼,里面消防等负荷为一级负荷,我是一路10kv电源进线+柴油发电机 我们这边审查图纸的说:一路10kv电源进线+柴油发电机 不满足双重电源的要求,给我违反强规的意见。
请问各位里面对双重电源怎么理解,我的那种供电方案就叫违规不?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • jinzita
    jinzita 沙发
    10kv电源进线是专盘专线吗?
    2011-02-16 23:54:16

    回复 举报
    赞同0
  • hn572200
    hn572200 板凳
    路过学习了
    2011-02-16 21:56:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多