40m二类高层,消火栓设计流量20L/S,喷淋设计流量30L/S,屋顶水箱设12立方消防储水.建审意见认为还应增加18立方储水.本人认为二类高层消防水箱储水超过12立方仍应按12计,无需将消火栓.喷淋10min用水量叠加.各位同行,意见如何?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板总比看不到问题的好
看来这还是个挺难解决的问题
回复 举报
新老规范逐条对照,是个学习的好办法!
回复 举报