问各位弱电高手一个问题:电视电缆的选用,什么情况下用SYWV-75-9?什么情况下用SYWV-75-7?什么情况下用SYWV-75-5?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • jzgpd_msg
    jzgpd_msg 沙发
    sywv电缆(sywv电线)全称:物理发泡聚乙绝缘有线电视系统电缆,俗称电视天线,属于同轴射频电缆的一种,适用于闭路监控及有线电视工程,有线电视系统和HFC光纤-同轴电缆网传输数据、语音和图像信号。
    sywv电缆结构:编织屏蔽使用镀锡铜线。物理发泡同轴电缆是一种半空气绝缘同轴电缆,内导体采用无氧铜线,绝缘由聚乙烯经物理发泡使其构成细小的互相封闭的气孔。绝缘与内导体之间粘结牢固。
    比如SYWV 75-5

    S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 W:物理发泡 V:聚氯乙烯护套

    75:75欧姆 5:线缆外径为5mm 1:代表单芯

    sywv电缆特点:优良的高频性能、衰减小、结构均匀性好、不易受潮、老化、机械性能好、抗干扰性能优、防潮能力强、温度系数小。国标参考标准:GY/T135-1998,SJ/11138-1997标准

    就一般施工来说:
    SYWV-75-5:500米
    SYWV-75-7:700米
    SYWV-75-9:900米

    说明:一般系统设计时,分支线缆在1-100米范围内的采用SYWV75-5线缆,超过100米时采用SYWV75-7线缆,系统主干线500米以内的采用SYWV75-9线缆,当主干线超过1000米是采用SYWV75-12线缆。

    补充:如果要达到1公里以上的布线最好用光纤和光端机