干式系统的报警阀组是否可以用于预作用系统?
干式系统的报警阀组是否可以用于预作用系统?
这是一道消防部门出的考题,
因两者本人都没有接触过,请各位指教。
发布于
2002-10-22 20:29:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
visitor
不可以。
预作用阀是通过感温、感烟火灾探测器将信号传到火灾报警器后打开报警阀的,干式系统是通过喷头爆破启动系统的,阀门应该是常开状态。最重要的差别是预作用阀通过电磁阀开启。
如果预作用系统采用空管式可用雨淋阀代替。