土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 紧急求助!工地配电安装!!!
我们这里开了一个建筑工地,从我们的配电房拉电缆到工地有150m,用的是120平方的电缆,工地有塔吊、打桩机等设备,共150kw,请问用这个电缆行不行?要用多大的空开?谢谢!!

全部回答(11 )

  • 王若男
    有功功率Pjs=120KW
    无功功率Qjs=74.37
    视在功率Sjs=141.18KVAR
    计算电流Ijs=214.50A
    电缆选择150平方
    见电路图
    2006-03-22 21:26:22 来自 PC 评论 举报
  • luomingtai
    是设备容量。
    2006-03-22 20:07:22 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10