土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 地下室底板防水施工裂缝问题技术探讨

地下室底板防水施工裂缝问题技术探讨

发布于:2011-02-14 21:10:14 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
地下室3000多平方,独立基础,底板厚50CM,在主体的施工过程中,发现底板有多处缝,在水压力的作用下,地下室的水从未干过,水泵不停的抽水,现在项目在做防水,采取的是以下的做法,目前效果还是可以的,(灌缝观察一段时间后,再用水泥基刷3遍,再做卷材,再做混泥土保护层)但是我认为,在主体荷载的作用下,如果缝变大,这样的堵漏效果将荡然无存,本人大学毕业4年,知识和经验也是有限,不知道各位高人有什么高见,说出来一起学习下

20110102666.jpg


20110102667.jpg


20110102668.jpg


20110102669.jpg


20110102670.jpg

全部回复(91 )

只看楼主 我来说两句
  • gxm54181
    gxm54181 沙发
    惨了 惨了 从来没见过这样的地下室 我刚接的一个项目 也是这种独立基础,底板50cm厚的 一定引以为戒
    2011-04-10 17:02:10

    回复 举报
    赞同0
  • zhanshuxing
    zhanshuxing 板凳
    2011-04-08 01:16:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑方案设计

返回版块

21.01 万条内容 · 285 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

手绘图书

手绘马克笔作为建筑设计,城市规划,室内设计,景观设计,工业设计等设计专业的从业者和在校学生学习Piranesi绘图的参考学习资料。建筑、室内、规划设计 建筑:论文、作品集、课程设计、快题(手绘电脑皆可) 规划:论文、新农村规划、居住区规划、校园规划、城镇体系规划,以及课程设计~ QQ:335873468[ 本帖最后由 hzm9248 于 2011-2-13 22:39 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10