土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 10G409抗拔桩截桩与承台连接的验算问题

10G409抗拔桩截桩与承台连接的验算问题

发布于:2011-02-14 19:00:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在使用10G409时,抗拔桩截桩与承台连接中要求验算2号筋,图集没有交待如何验算。。。
【疑惑】是用1号的水平分力验算2号筋的拉应力吗?如果1号筋与水平面的夹角为90度呢……;如果2号筋受拉,钢筋锚固似成问题……。难道是验算2号筋的抗剪?!哪剪力传到哪里去呢……。一头雾水……

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • bcel6097
    bcel6097 沙发
    2号筋是拉住混凝土灌芯的?
    2017-09-11 19:40:11

    回复 举报
    赞同0
  • hstable
    hstable 板凳
    同问。难道是假定拔力传给2号筋,通过2号筋与混凝土挤压承受?
    2013-01-22 10:52:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

底板抗浮锚杆的算法

请教各位高手,一个高层的地下室底板,有三层地下室,水头有十一米,想用抗浮锚杆来平衡水压力,请问怎么验算,间距多少一个锚杆,和每个锚杆多长?有算例吗?

回帖成功

经验值 +10