土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小电阻接地系统需要小电流接地选线装置吗?
如题,在小电阻接地系统中,10kV线路有必要配置小电流接地选线装置吗?
现在看到得很多小电流接地选线装置基本上都说是在中性点不接地系统中应用,对于经小电阻接地系统,金属接地电流在500A以上,系统配有零序保护,再配小电流接地选线装置是不是多余啊?
请各位大侠赐教!
另外小电流接地选线装置对非金属接地故障有效吗?

全部回答(1 )

  • wyxsacf
    不用,小电流接地选线保护应用在中性点不接地系统中出现的金属接地故障。
    可以说有效(但不如金属性接地准确),但如出现的是非金属接地,过渡阻抗会导致零序电流和零序电压之间的相位畸变,选线的准确性下降,这是实际运行中不可避免的。