变频器我是菜鸟,我们单位有个变频潜水泵,75KW,额定电流142A,当变频器达到50Hz的时候用卡钳表在变频器上端测得电流值为142A左右,在变频器下端(输出端)测得电流为160A左右,为啥会这样,这样使用会不会有问题,能否烧毁水泵?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
姜振祥
沙发
这种故障一般是过电压引起的 ,但是到具体深造成的过电压 那就很难说了
2011-02-17 20:44:17