土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 转换层板的问题

转换层板的问题

发布于:2006-03-19 11:54:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一多层,全框架,在一层有托柱梁,
该层板是否需要做180MM厚,且满足配筋率0.25%的要求。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • libyan
    libyan 沙发
    没必要,只要不是整层都是梁托柱就没问题。因为只有几个梁托柱也不能把这层定义为转换层啊!
    2006-03-27 22:27:27

    回复 举报
    赞同0
  • cmg_saint
    cmg_saint 板凳
    不一定做180板,这要看你转换梁怎么做了。若转换梁侧向扭转保证了,有没有板无所谓。
    2006-03-27 09:23:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多