阻抗百分比相同容量不同的变压器,内阻是不是相同的?
阻抗百分比相同容量不同的变压器,内阻是不是相同的?
如100KVA和200KVA阻抗百分比相同,内阻是不是1:1?还是其他?如果内阻相同那么它们并列运行的时候给设备提供的功率不就是1:1啦!
[
本帖最后由 xuxizhong 于 2011-2-14 11:47 编辑
]
发布于
2011-02-14 10:46:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
xuxizhong
区管这一说,另我一下子明白了。
2011-02-14 12:37:14
来自 PC
评论
举报
lingxuct
阻抗电压%相同,说明“短路试验的电压相同”,但在做短路试验的电流是各自的“额定电流”!
这说明,(在理论上)这二台变压器并列运行时,负荷会(自动)按容量分配。