土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 阻抗百分比相同容量不同的变压器,内阻是不是相同的?
如100KVA和200KVA阻抗百分比相同,内阻是不是1:1?还是其他?如果内阻相同那么它们并列运行的时候给设备提供的功率不就是1:1啦!

[ 本帖最后由 xuxizhong 于 2011-2-14 11:47 编辑 ]

全部回答(2 )

  • xuxizhong
    区管这一说,另我一下子明白了。
    2011-02-14 12:37:14 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    阻抗电压%相同,说明“短路试验的电压相同”,但在做短路试验的电流是各自的“额定电流”!

    这说明,(在理论上)这二台变压器并列运行时,负荷会(自动)按容量分配。
    2011-02-14 11:55:14 来自 PC 评论 举报