请教关于高压电缆能长期泡在水里吗 ?
请教关于高压电缆能长期泡在水里吗 ?
高压电缆埋地敷设,但是我们这里地下水很浅。挖了0.8米的沟,地下水就冒上了来了。
请问这种情况怎么解决?高压电缆能长期泡在水里吗?
发布于
2011-02-14 09:58:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(35 )
淮岸听风
这个电缆沟在设计时都有坡度和集水坑方面的要求,但是在实际使用中,电缆沟往往 是室内室外的连通在一起,户外的更难防水,都 是些不平整的混凝土盖板或钢板,中间有空隙,进水是难免的,只进些雨水的话,电缆不做中间接头问题不大,水还有利于散热。但是长期运行中,要注意遥测电缆的绝缘电阻,高压电缆要定期做耐压试验。
2011-02-22 08:50:22
来自 PC
评论
举报
enterprice
“下水道”里面的水,腐蚀性不一定比海水小啊。
2011-02-21 21:58:21
来自 PC
评论
举报