土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教关于高压电缆能长期泡在水里吗 ?
高压电缆埋地敷设,但是我们这里地下水很浅。挖了0.8米的沟,地下水就冒上了来了。

请问这种情况怎么解决?高压电缆能长期泡在水里吗?

全部回答(35 )

  • 淮岸听风
    这个电缆沟在设计时都有坡度和集水坑方面的要求,但是在实际使用中,电缆沟往往 是室内室外的连通在一起,户外的更难防水,都 是些不平整的混凝土盖板或钢板,中间有空隙,进水是难免的,只进些雨水的话,电缆不做中间接头问题不大,水还有利于散热。但是长期运行中,要注意遥测电缆的绝缘电阻,高压电缆要定期做耐压试验。
    2011-02-22 08:50:22 来自 PC 评论 举报
  • enterprice
    “下水道”里面的水,腐蚀性不一定比海水小啊。
    2011-02-21 21:58:21 来自 PC 评论 举报