该方案为一进一出环网柜,进线是电缆直接进线,出线采用负荷开关+熔断器组合作变压器保护,变压器容量为200KVA,高压熔断器采用XRNT-12/20A-50KA,请教各位高手,熔断器为啥爆了?附图

DSC01907.JPG

全部回答(43 )

  • xu_xinzhi
    有可能是安全绝缘距离不够啊
    2011-02-21 10:14:21 来自 PC 评论 举报
  • 至乐
    熔断器没法熄弧, 电弧在极智囊时间内产生那么多热量从哪释放呀,, 只有爆掉, 再问为什么没法熄弧啊? 其一电流太大了超出了50kA,其二熔断器可能不具有50kA的灭弧能力.总之有个大电流发生了,也只有短路和串谐能造成这么大的电流啦.