说明,负载是电容器,,原理就是用接触器投切电容器,(断路器+一次熔断器+接触器+热继电器+电抗器+电容器)这个是一次的主要原器件,二次回路中串联的小保险是依据什么选取的呢,是不是接触器吸合时的电流?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
jinguohua11
沙发
民用建筑电气设计规范JGJ 16-2008
2011-02-16 13:47:16
赞同0
-
zxdj
板凳
4楼的回复很全面
2011-02-16 13:35:16
赞同0
加载更多4.2.1 配变电所位置选择,应根据下列要求综合确定:
1 深入或接近负荷中心;
2 进出线方便;
3 接近电源侧;
4 设备吊装、运输方便;
5 不应设在有剧烈振动或有爆炸危险介质的场所;
6 不宜设在多尘、水雾或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源的下风侧;
7 不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所贴邻。如果贴邻,相邻隔墙应做无渗漏、无结露等防水处理;
8 配变电所为独立建筑物时,不应设置在地势低洼和可能积水的场所。
4.2.2 配变电所可设置在建筑物的地下层,但不宜设置在最底层。配变电所设置在建筑物地下层时,应根据环境要求加设机械通风、去湿设备或空气调节设备。当地下只有一层时,尚应采取预防洪水、消防水或积水从其他渠道淹渍配变电所的措施。
4.2.3 民用建筑宜集中设置配变电所,当供电负荷较大,供电半径较长时,也可分散设置;高层建筑可分设在避难层、设备层及屋顶层等处。
4.2.4 住宅小区可设独立式配变电所,也可附设在建筑物内或选用户外预装式变电所。
回复 举报