土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变配电房设在负二层好还是负一层好呢?

变配电房设在负二层好还是负一层好呢?

发布于:2011-02-14 09:29:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小区地下车库,如题。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • jinguohua11
    jinguohua11 沙发
    民用建筑电气设计规范JGJ 16-2008
    4.2.1 配变电所位置选择,应根据下列要求综合确定:
    1 深入或接近负荷中心;
    2 进出线方便;
    3 接近电源侧;
    4 设备吊装、运输方便;
    5 不应设在有剧烈振动或有爆炸危险介质的场所;
    6 不宜设在多尘、水雾或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源的下风侧;
    7 不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所贴邻。如果贴邻,相邻隔墙应做无渗漏、无结露等防水处理;
    8 配变电所为独立建筑物时,不应设置在地势低洼和可能积水的场所。

    4.2.2 配变电所可设置在建筑物的地下层,但不宜设置在最底层。配变电所设置在建筑物地下层时,应根据环境要求加设机械通风、去湿设备或空气调节设备。当地下只有一层时,尚应采取预防洪水、消防水或积水从其他渠道淹渍配变电所的措施。

    4.2.3 民用建筑宜集中设置配变电所,当供电负荷较大,供电半径较长时,也可分散设置;高层建筑可分设在避难层、设备层及屋顶层等处。

    4.2.4 住宅小区可设独立式配变电所,也可附设在建筑物内或选用户外预装式变电所。
    2011-02-16 13:47:16

    回复 举报
    赞同0
  • zxdj
    zxdj 板凳
    4楼的回复很全面
    2011-02-16 13:35:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2210 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

二次回路中,小保险如何选取,(6A、10A或16A)

说明,负载是电容器,,原理就是用接触器投切电容器,(断路器+一次熔断器+接触器+热继电器+电抗器+电容器)这个是一次的主要原器件,二次回路中串联的小保险是依据什么选取的呢,是不是接触器吸合时的电流?

回帖成功