土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于砼强度等级搞错的问题

关于砼强度等级搞错的问题

发布于:2011-02-14 09:10:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现有一个六层框架结构住宅楼,上部结构采用的是C25砼,实际施工时搞错了用的是C20砼,现在已经施工到三层,这种情况是否需要采用加固措施?请各位指教,谢谢。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • itiesong
    itiesong 沙发
    按实际情况再算一下,看配筋、轴压比等是否满足,满足就过去了,不满足加固,轴压比不满足就加大截面,配筋不够就粘钢
    2011-02-14 14:40:14

    回复 举报
    赞同0
  • sunhud
    sunhud 板凳
    演算下呗,一般情况下关系不大,不够就加固处理呗~
    2011-02-14 12:48:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

网上热点讨论专家答疑_关于部分框支剪力墙底部加强层高度的讨论

论文简介: 网上热点讨论专家答疑_关于部分框支剪力墙底部加强层高度的讨论 附件名:20112141297645598819.zip 文件大小:255K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10