现有一个六层框架结构住宅楼,上部结构采用的是C25砼,实际施工时搞错了用的是C20砼,现在已经施工到三层,这种情况是否需要采用加固措施?请各位指教,谢谢。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • itiesong
    itiesong 沙发
    按实际情况再算一下,看配筋、轴压比等是否满足,满足就过去了,不满足加固,轴压比不满足就加大截面,配筋不够就粘钢
    2011-02-14 14:40:14

    回复 举报
    赞同0
  • sunhud
    sunhud 板凳
    演算下呗,一般情况下关系不大,不够就加固处理呗~
    2011-02-14 12:48:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多