土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 二类高层中应急照明能算二级消防电源吗
二类高层中应急照明能算二级消防电源吗,是否强启电箱必须为双电源末端切换,请大家谈谈

全部回答(1 )

  • iamcmh
    民用建筑电气设计规范JGJ 16-2008
    13.9.12 应急照明电源应符合下列规定:
    1 当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。
    当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
    2 当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
    3 高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电。宜根据工程具体情况,设置应急照明配电箱。
    4 备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座

    3.2.3 民用建筑中消防用电的负荷等级,应符合下列规定:
    1 一类高层民用建筑的消防控制室、火灾自动报警及联动控制装置、火灾应急照明及疏散指示标志、防烟及排烟设施、自动灭火系统、消防水泵、消防电梯及其排水泵、电动的防火卷帘及门窗以及阀门等消防用电应为一级负荷, 二类高层民用建筑内的上述消防用电应为二级负荷;