二类高层中应急照明能算二级消防电源吗
二类高层中应急照明能算二级消防电源吗
二类高层中应急照明能算二级消防电源吗,是否强启电箱必须为双电源末端切换,请大家谈谈
发布于
2011-02-13 21:53:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
iamcmh
民用建筑电气设计规范JGJ 16-2008
13.9.12 应急照明电源应符合下列规定:
1 当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。
当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
2 当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
3 高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电。宜根据工程具体情况,设置应急照明配电箱。
4 备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座
3.2.3 民用建筑中消防用电的负荷等级,应符合下列规定:
1 一类高层民用建筑的消防控制室、火灾自动报警及联动控制装置、火灾应急照明及疏散指示标志、防烟及排烟设施、自动灭火系统、消防水泵、消防电梯及其排水泵、电动的防火卷帘及门窗以及阀门等消防用电应为一级负荷,
二类高层民用建筑内的上述消防用电应为二级负荷;
2011-02-14 08:35:14
来自 PC
评论
举报
相关推荐
renxinjun
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
60
回复
102
粉丝
1
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.86 万条内容 · 2080 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )
1 一类高层民用建筑的消防控制室、火灾自动报警及联动控制装置、火灾应急照明及疏散指示标志、防烟及排烟设施、自动灭火系统、消防水泵、消防电梯及其排水泵、电动的防火卷帘及门窗以及阀门等消防用电应为一级负荷, 二类高层民用建筑内的上述消防用电应为二级负荷;