请教, 施工的单线铁路桥,桩基设计5根桩,分别是四角各1根,中间1根布置,桩间距6m。承台宽度8.25m,高度2.5m,的正方形,墩身为直径3.63m的圆形墩.如今施工中,由于种种原因,其中角上有1根桩位向承台内侧偏移1.7m,1、是否能继续施工,2、有什么后续问题?3、采取什么措施能解决?如要检算,应当考虑哪些方面问题?先谢谢!
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.21 万条内容 · 2164 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:旧砼地面开裂,用什么方法进行修补好一点

现有一套已使用了10多年的二层厂房,首层地面是原土压实后浇筑砼的(未布筋),在使用多年之后出现砼开裂,但没有出现下沉现象!最大裂缝10mm。请大家给点意见