土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 龙门吊车的动力配电

龙门吊车的动力配电

发布于:2006-03-18 19:24:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
为锅炉上煤用的龙门吊车应该怎么配电?具体如下:
煤由龙门吊车下的抓斗抓起后送到皮带上运送到煤仓,在龙门吊的轨道上共有3台吊车,每台吊车含有大车行走电机,小车行走电机和抓起电机,每台的总电机容量大概在200KW左右吧,采用滑触线供电,三台共用一条滑触线,请问总的用电容量怎么计算,滑触线选用什么形式的?谁有滑触线的厂家给介绍一个!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tgzdb
    tgzdb 沙发
    谢谢楼上的!
    2006-03-19 18:03:19

    回复 举报
    赞同0
  • wutong100
    wutong100 板凳
    吊车的配电需要吊车的总设备容量、各大机构的电机容量,暂载率等,如果只知道总的大概容量是无法作出设计的。
    如楼主为应付出图,建议看看《工业与民用配电设计手册》找个类似的三台吊车公用滑触线,吊车吨位相近、吊车形式相同,暂载率取大值。容量的计算、导线的选择、保护的整定、滑触线规格的选择都有。
    滑触线现在一般采用安全滑触线,尤其是楼主所作的锅炉房。
    2006-03-18 22:34:18

    回复 举报