土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 各位水鬼~~请问

各位水鬼~~请问

发布于:2002-10-21 17:37:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人刚刚入行有多多不懂~~
1.室外厂区内消防给水管真确埋深因为多少?~~有何手册可查?
2.在给水这一节中 用水定额中
第2.1.5条 有洗车台的汽车库内汽车冲洗用水定额,根据道路路面等级和沾污程度,应按下列定额确定
小轿车 250~400L/辆·d
公共汽车、载重汽车 400~600L/辆·d
而每量汽车的冲洗时间为10min~~~照这么算每辆车用水是否偏小?
往各位水鬼能指点小弟

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • q131427
    q131427 沙发
    1、可参小区给水规范
    2002-10-22 20:31:22

    回复 举报
    赞同0
  • 水人1号
    水人1号 板凳
    谢谢~~~
    我又问了一下我们那里的同行~~~
    消防给水管埋深用40,70的较多~~~~
    无具体的规范说明~~
    我觉得70还是比较保险~
    2002-10-22 11:24:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 718 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

底层设商店的住宅消火栓用水量多少?

这个问题可能真是比较菜,但真是搞不懂6.5层住宅,底层为商店,小店面的那种,有人说5L即可,因为住宅和商店(小面积)消火栓用水都是5L……又有人说得15L,因为规范上没有这种底层带店面的建筑,得按其它建筑来算……我看了半天规范还没明白,不如上来问问各位前辈了,呵呵

回帖成功