土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 真的是冷凝器质量问题吗
机房原来用的是立式冷凝器,考虑到占地、节水和冷凝效果,我们将冷凝器更换为蒸发式冷凝器,共安装了3台。其中两台的热负荷能力为760千瓦,分别为双80管入,双65管出;第三台为1450千瓦,单80管入,单80管出,高度上也有很大差距,安装结束后出现回水温差过大现象。两台小设备的回水温度34度的情况下,大设备回水温度29度。不是同一厂家。
请问是大蒸发冷质量有问题吗?

全部回答(8 )

  • fengxiang1025
    水泵是否共用,测一下单体供回水温差,问题出在水流量上,看一看设备说明书,要求的水流量是多少。调整水的分配。
    2011-03-03 09:18:03 来自 PC 评论 举报
  • 王丰
    是在各自的循环水槽
    2011-03-02 19:00:02 来自 PC 评论 举报