土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 挑梁箍筋没全长加密会出问题吗?
我前面做的一个三层的幼儿园,单边走廊是悬挑的,悬挑2400,当时PKPM算出来的箍筋面积是0.5,程序自动生成的是直径10@200,我当时没有经验,就没改,后面审图的也没有提,后面才知道要全长加密,打电话问,施工的说楼都浇一层了,我心里很忐忑,不知道会不会出大事!

全部回答(5 )

  • brave_163
    挑梁没有规范或者手册说要加密。加密只是一种加强措施,毕竟是很重要的构件。另外也得考虑施工,你画的是200间距,难保人家施工时是250的,那抗剪就得担心了。
    2012-11-27 11:17:27 来自 PC 评论 举报
  • 靖哥哥
    以后注意一下了。很多是从抗震或其它构造方面入手要严格一点的。
    2012-11-27 07:56:27 来自 PC 评论 举报