土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 解题!!!

解题!!!

发布于:2011-02-12 11:54:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问题1.jpg
注:R1,R2,R3都为三相,设R1,R2为变压器的内阻,R3为负荷。
上图R1,R2,R3的电流是多少是多少,S1,S2分别给R3提供的功率是多少?
实际以上两变压器的内阻关系是怎样

[ 本帖最后由 xuxizhong 于 2011-2-12 12:29 编辑 ]

问题1.jpg

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发

    KCL: I1+I2=I3

    KVL: S1-I1R1-I3R3=0
    S2-I2R2-I3R3=0

    解三元一次方程组(初二就会了?)得:
    I1=23.75(A)
    I2=11.875(A)

    后面计算在上面已经做过了。
    2011-02-13 15:06:13

    回复 举报
    赞同0
  • xuxizhong
    xuxizhong 板凳
    请大家给出标准答案,别打擦边球。
    2011-02-13 10:19:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2132 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

探讨下:一层五百多平的豪宅里的应急照明

共三层,每层五百多平的豪宅,沿内庭院的走廊大于25m的需要设置疏散指示标志 以及室内公共走廊通往消防楼梯间前室的门上需要安全出口吗? 总感觉住宅里安装疏散指示,安全出口怪怪的,搞的都不像是住宅了。有什么规范对此种情况有要求吗?

回帖成功

经验值 +10