现在正在施工的桥梁,用的双抱箍支撑30a工字钢,按计算用30a工字钢饶度有39mm,远大于l/400的18.8mm,用36b工字钢才能通过,可是实际施工的时候用30a工字钢施工了40个盖梁均成功,那位高人能指点一二?
发布于
2006-03-18 11:08:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
b8384422
kan kan 字不够多 我多加点
2009-09-16 09:34:16
来自 PC
评论
举报
qifm2
兄弟用的是抱箍吧,看了你算的,不错。