求教:电缆敷设的问题
求教:电缆敷设的问题
工程似小区性质,共有10栋左右的建筑,都由一个配电房供电。配电房内电缆是地沟敷设,出配电房是直埋方式。
问题一:地沟与直埋交接点的详细处理方式,另此处还需防火封堵吗?
问题二:直埋出地面时,铠装电缆需不需要保护管?
发布于
2006-03-18 11:06:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
秋红
1不需要防火
2全部电缆都要埋设金属套管,防止室外地下水进入室内电缆沟,电缆由套管敷设后,应将电缆与管道间的缝隙密封;铠装电缆也要由套管引出室外直埋.
2006-03-18 14:06:18
来自 PC
评论
举报
wyxsacf
请参考这两个帖子:http://co.163.com/forum/content/219_301806_1.htm
http://co.163.com/forum/content/219_309832_1.htm
2006-03-18 12:17:18
来自 PC