土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 输入功率37KW压缩机烧毁更换20KW的压缩机可以吗?
输入功率37KW压缩机线圈烧毁了,
更换个输入功率20KW的压缩机可以吗?
换热器还用以前的,这样换热器就大了!
可以用吗?会出什么问题请教大家!!!

全部回答(11 )

  • 诺尔制冷
    个人建议你拿出原始的具体配置来讨论,那样更贴近实际情况,找出烧机原因,说不定原来就是大马拉小车呢?
    2012-09-22 18:45:22 来自 PC 评论 举报
  • qq292015823
    1、蒸发器负载必须减少,打个比方减少空间道理一样,回气温度不能高于20摄氏度。
    2、风扇和水泵大小不能改,要多耗电。
    3、膨胀阀不是任意调整的,经过调整后,并不理想
    4、没钱投资的话,把它当废品卖了,在弄个二手的。