输入功率37KW压缩机烧毁更换20KW的压缩机可以吗?
输入功率37KW压缩机烧毁更换20KW的压缩机可以吗?
输入功率37KW压缩机线圈烧毁了,
更换个输入功率20KW的压缩机可以吗?
换热器还用以前的,这样换热器就大了!
可以用吗?会出什么问题请教大家!!!
发布于
2011-02-11 22:35:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
诺尔制冷
个人建议你拿出原始的具体配置来讨论,那样更贴近实际情况,找出烧机原因,说不定原来就是大马拉小车呢?
2012-09-22 18:45:22
来自 PC
评论
举报
qq292015823
1、蒸发器负载必须减少,打个比方减少空间道理一样,回气温度不能高于20摄氏度。
2、风扇和水泵大小不能改,要多耗电。
3、膨胀阀不是任意调整的,经过调整后,并不理想
4、没钱投资的话,把它当废品卖了,在弄个二手的。
2012-09-22 18:34:22
来自 PC