土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 水源热泵

水源热泵

发布于:2006-03-18 07:11:18 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
请教前辈专家,水源热泵怎样确定地下水的流量是否能够满足空调系统需要的流量?

1142637102813.gif

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • coolheating
    coolheating 沙发

    那一般来说V1与V2哪个大?
    2006-03-23 08:59:23

    回复 举报
    赞同0
  • zzb771120
    zzb771120 板凳
    计算地下水量:用冬季热负荷和夏季冷负荷两个负荷进行确定。
    首先:按冬季热负荷确定。地下水流量V1=(建筑物总热负荷P1-热泵总输入功率Pj1)/(4.2*地下水可用温差)。
    其次:按夏季冷负荷确定。地下水流量V2=(建筑物总冷负荷P2+热泵总输入功率Pj2)/(4.2*地下水可用温差)。
    最后比较V1与V2,取大者即位水源热泵地下水流量。
    2006-03-22 14:30:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 381 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

除湿系统比较

工作中遇到问题向前辈请教: 利用新风全热交换器、显热交换器、转轮除湿热回收装置与泳池专用除湿热泵(除湿、空调、加热三位一体)系统相比都有哪些优劣势比较?

回帖成功

经验值 +10