请教前辈专家,水源热泵怎样确定地下水的流量是否能够满足空调系统需要的流量?

1142637102813.gif

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • coolheating
    coolheating 沙发

    那一般来说V1与V2哪个大?
    2006-03-23 08:59:23

    回复 举报
    赞同0
  • zzb771120
    zzb771120 板凳
    计算地下水量:用冬季热负荷和夏季冷负荷两个负荷进行确定。
    首先:按冬季热负荷确定。地下水流量V1=(建筑物总热负荷P1-热泵总输入功率Pj1)/(4.2*地下水可用温差)。
    其次:按夏季冷负荷确定。地下水流量V2=(建筑物总冷负荷P2+热泵总输入功率Pj2)/(4.2*地下水可用温差)。
    最后比较V1与V2,取大者即位水源热泵地下水流量。
    2006-03-22 14:30:22