土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 七~九层住宅消火栓流量

七~九层住宅消火栓流量

发布于:2002-10-19 22:21:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
七~九层住宅消火栓流量规范规定为5L/S,若要満足10m水柱的话(采用栓头DN50,19MM水枪、25M水带),则一支水枪的流量已经是4.6L/S,立管同时出2支枪的话差不多要约10L/S的流量,不知各位如将流量降下来?泵的流量又是如何定呢(10L/S还是5L/S)?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 菜鸟
    菜鸟 沙发
    算了一下,16mm水枪,7m水柱,流量正好是2.7L/s,两只水枪是5.4L/s,与规定的最小值相差不大了
    2002-10-21 13:55:21

    回复 举报
    赞同0
  • 菜鸟
    菜鸟 板凳
    这种情况下流量应该按实际选用的水枪及压力来计算实际流量吧。

    只是为什么一定要用19mm的水枪,用小一些的不行?
    2002-10-21 13:52:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《自动喷水灭火系统设计规范》与《建筑设计防火规范》有无从属关系?

涉及到一个制药厂的车间(两层,第一层生产,第二层是产品包装,每层层高5米左右,每层面积2240平米),是否要设喷淋?《建筑设计防火规范》中第七节,8.7.1条关于闭式喷水灭火设备中并未涉及到制药厂的车间应设喷淋。而《自动喷水灭火系统设计规范》附录1中将“制药等工厂的备料与生产车间”列入中危二级,按理应设喷淋。我想问,如果此两者有从属关系,那末《建筑设计防火规范》中不涉及制药厂设喷淋,是不是就可以不考虑喷淋这一问题了?

回帖成功

经验值 +10