负荷及离电源点的距离为45kw(400m).问:如采用25平方四芯铜电缆穿管敷设供电,末端压降这样计算对吗?电线长度:L=400米,电机功率:45KW,电流:I≈90A,铜线截面:S=25平方,铜线电阻率:ρ=0.0172求400米距离线阻(单线):R=ρ×(L/S)=0.0172×(400/25)≈0.275(Ω)求400米距离电压降(单线):U=RI=0.275×90≈25(V)该段线电压为: