正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(10 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.87 万条内容 · 2147 人订阅
阅读下一篇
负荷及离电源点的距离为45kw(400m).问:如采用25平方四芯铜电缆穿管敷设供电,末端压降这样计算对吗?电线长度:L=400米,电机功率:45KW,电流:I≈90A,铜线截面:S=25平方,铜线电阻率:ρ=0.0172求400米距离线阻(单线):R=ρ×(L/S)=0.0172×(400/25)≈0.275(Ω)求400米距离电压降(单线):U=RI=0.275×90≈25(V)该段线电压为:
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报