土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高规7.4.7.2这一条是什么意思?

高规7.4.7.2这一条是什么意思?

发布于:2006-03-17 21:56:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
<高层民用建筑设计防火规范>第7.4.7.2条"高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力.当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施."那么当建筑高度在24米与100米之间时,该怎么确定是否要设增压稳压设备呢?"静水压力"是指"水箱距消火栓的垂直高度"吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • sorry222
    sorry222 沙发
    我感觉楼主在这个帖子里有挖坑的嫌疑,潜力贴。
    2006-03-19 18:56:19

    回复 举报
    赞同0
  • ericpk
    ericpk 板凳
    还是挺有意思的!!!
    2006-03-19 17:28:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多