发布于:2006-03-17 21:39:17
来自:暖通空调/采暖供热
[复制转发]
1、测量供热系统总流量,改变循环水泵运行台数或调节系统供回水总阀门,使系统总过渡流量控制在理想流量的120%左右。
2、以热源为准,由近及远,逐个调节各支线、各用户。最近的支线、用户将其过渡流量调节到理想流量的80%-85%左右,较近的用户、支线,过渡流量应为理想流量的85%-90%左右,较远的支线、用户,过渡流量是理想流量的90%-95%左右,最远的支线、用户过渡流量按理想流量的95%-100%调节。
3、当供热系统支线较多时,应在支线母管上安装调节阀。此时仍按由近及远的原则,先调支线再调各支线用户,过渡流量的确定方法同上。
4、在调节过程中,如于某支线或某用户在调节阀全开时仍未达到要求的过渡流量,此时应跳过该支线或该用户,按既定顺序继续调节,等最后用户调节完毕后,在复查该支线或该用户的运行流量,若流量偏差超过20%时,应排查有关故障。
5、若有必要,适当开大系统总调节阀,当供热系统循环水泵配置过大时,这一步骤可提高总循环量,降低系统的工作压力,有利于供热效果的改善和系统的安全运行。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报