小泵(带气压罐)在小流量及深夜不能启动,这一问题我在4年前就已遭遇,不是控制系统本身的问题,不知你对《水泵及水泵站》一书的熟悉程度如何,仔细分析H=KQ2、恒压线、转速与频率的关系等等,可知:当流量小到某一值时,水泵曲线趋于平缓(某些水泵有驼峰),对应此段,变频运行的水泵在恒压线上对应的转速及频率值基本不会变化,此值与恒压值的设定大小有关 ,其值近似:f=50*(H0/H1)1/2对(H0:恒压值,H1:平缓段扬程近似值),要实现小泵低流量运行,1:尽可能选DN80以下的水泵,恒压值设定在高效点右侧,通过阈值频率的设定进行转换(需计算及现场调试);2:出水管加装流量传感器。我的感觉:目前变频系统比较混乱,一谈变频,就都以为节能,此言差矣!本人邮箱:xuxjh1111@sina.com。