发布于:2002-10-19 12:12:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
小泵(带气压罐)在小流量及深夜不能启动,这一问题我在4年前就已遭遇,不是控制系统本身的问题,不知你对《水泵及水泵站》一书的熟悉程度如何,仔细分析H=KQ2、恒压线、转速与频率的关系等等,可知:当流量小到某一值时,水泵曲线趋于平缓(某些水泵有驼峰),对应此段,变频运行的水泵在恒压线上对应的转速及频率值基本不会变化,此值与恒压值的设定大小有关 ,其值近似:f=50*(H0/H1)1/2对(H0:恒压值,H1:平缓段扬程近似值),要实现小泵低流量运行,1:尽可能选DN80以下的水泵,恒压值设定在高效点右侧,通过阈值频率的设定进行转换(需计算及现场调试);2:出水管加装流量传感器。我的感觉:目前变频系统比较混乱,一谈变频,就都以为节能,此言差矣!本人邮箱:xuxjh1111@sina.com。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 万开hjm
    万开hjm 沙发
    楼上讲得不错,水箱的确不是一无是处,在北方用还是可以的,例如在各种高层供水中与变频结合使用均有很好的效果.但忌讳水箱供水下给中用减压阀.这种减压供水就不比变频节能了.还有个顶层供水压力不足问题,也是劣势.建设部有规定南方地区禁止用屋顶水箱共饮用水.因此,用变频好大意义上是为了提高饮水素质.节能是其次的.
    2002-11-28 10:53:28

    回复 举报
    赞同0
  • 2002wjs
    2002wjs 板凳
    水泵水箱供水方式存在了几十年,并不是一无是处,起码它比变频节能,同样变频供水方式也不是没有缺点,它的变频范围也是有限的,好象是只能在水泵流量的0.5Q~Q间变化,当用水量在0~0.5Q变化时,水泵转速就是0.5Q时的转速不变,费电,为此采用小气压罐和付泵解决这一问题,等用水量较小时,如夜晚,定时停止主泵的变频运行,把供水方式转变为小气压罐和付泵气压供水方式。
    2002-11-24 17:32:24