提问:为什么PT二次侧只允许有一个接地点?
提问:为什么PT二次侧只允许有一个接地点?
我也知道是怕保护捂动
请详细解释一下是怎么误动的?
谢
发布于
2006-03-17 19:59:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
xzhdc
对于小型电厂来说,PT二次一般在B相保险后接地,中性点经过击穿保险后再接地,中性点对地电压为57.7V,如果在中性点直接接地,那不就是B相的首尾端直接短路了吗.还有的电厂在保险前接地,这种接法一旦中性点电压高击穿保险被击穿PT二次就烧了.不信你试试.