土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 冷弯薄壁型钢混凝土剪力墙受剪性能试验研究

冷弯薄壁型钢混凝土剪力墙受剪性能试验研究

发布于:2011-02-10 17:20:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
论文简介:

通过7 个冷弯薄壁型钢混凝土( CTSRC) 剪力墙的拟静力水平往复试验,研究了其破坏过程和破坏模式,分析了混凝土强度、剪跨比、轴压比、水平分布筋和竖向型钢量等参数对其受剪性能的影响。试验结果表明: 随着水平配筋率、轴压比和混凝土强度的增加受剪承载力提; 随着剪跨比提高,墙体受剪承载力降低; 轴压比增加可提高墙体刚度,推迟墙体裂缝的出现,但不利于墙体延性; 增加水平配筋可使墙体峰值后的承载力保持稳定。研究表明: CTSRC 剪力墙与传统钢筋混凝土剪力墙的破坏特征和受力性能不同,在水平力作用下将出现沿冷弯薄壁型钢的竖向裂缝,经历整体墙到分缝墙的演变,
避免了脆性剪切破坏。通过合理设计,CTSRC 剪力墙可实现正常使用阶段有较高的刚度、峰值后有较好的延性、破坏时仍具有较高的竖向承载能力的目标。