请教大家,最近小弟在做学校加固项目,问题如下:根据现行规范要求和抗震鉴定报告,本工程框架结构中框架柱加密区箍筋最小直径为8,但实际为6;框架节点核心区最小直径为8,但实际为6,同时节点核心区体积配箍率不满足要求。请教大家,对于此框架柱采用何种形式的加固以及加固的计算方法。
  • 结构小混混儿
    包角钢,按构造,可不计算。